Instalei, 2 condicionadores de ar split consul 9000 bem estar numa casa, no modo refrigeração funciona normalmente, mas agora que começou a esfriar, eles ligaram os 2 ar e um deles não liga, liga a condensadora e na evaporadora as aletas abrem, mas a ventilação não liga, o engraçado é que eles tem um brastemp clean no quarto que esta com o mesmo problema, liga a condensadora e na evaporadora a ventilação não sai, o que pode ser??
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Brastemp clean e Consul Bem estar, modo quente não funciona
Collapse
X
-
Postado originalmente por vinirs2012 Ver PostInstalei, 2 condicionadores de ar split consul 9000 bem estar numa casa, no modo refrigeração funciona normalmente, mas agora que começou a esfriar, eles ligaram os 2 ar e um deles não liga, liga a condensadora e na evaporadora as aletas abrem, mas a ventilação não liga, o engraçado é que eles tem um brastemp clean no quarto que esta com o mesmo problema, liga a condensadora e na evaporadora a ventilação não sai, o que pode ser??
-
Tive este mesmo problema num springer, descobri dois problemas:
1º: Neste, na PCB havia um triac que alimentava o motor da evaporadora e estava com defeito;
2º: Em um outro de 9.000btus o problema estava na carga de gás refrigerante R-22 que estava incompleta, fiz teste de superaquecimento e completei a carga, o motor da evaporadora voltou a funcionar tranquilamente.