  • LG não fica ligado direto no modo "Quente"

    Boa tarde,

    Comprei um split LG no verão... 18.000 btus quente/frio

    usei normalmente e ontem fui testar no modo quente, já que está começando a esfriar aqui...

    ele liga, fica em torno de 1 minuto funcionando, aí parece q desliga a unidade interna e para de sair ar quente
    fica assim uns 2-3 minutos, depois volta a funcionar de novo... e fica assim alternando o tempo inteiro

    desse jeito ele não vai esquentar nunca o ambiente, como faço pra ele ficar ligado direto?
    já mexi em tudo q é coisa no controle remoto, (já li o manual antes q perguntem).. e não descobri..

    dicas?
    Last edited by Brupikk; 06/06/12, 14:13.

  • #2
    pois é as vezes voce tenque ver se o termistor da unidade evaporadora esta no local correto.mas estes tempo peguei um da sansung que fazia algo parecido.liguei para o 0800, eles me passaram uma programaçao para fazer pelo controle derrepente este lg tenha esta programaçao tb.

    Comment


    • #3
      BRUPIKK
      &
      MAD-M-ROAD

      A coisa realmente está caminhando para esse lado.
      A tempos consertei TVs e muitos defeitos era STATUS ou retocar os parâmetros da programação das memorias e como passe de mágica tudo voltava ao normal com simples toques no controle remoto.
      A coisa pega só em como conseguir esses dados, pois é como querermos ler partitura sem nunca estudarmos música, refiro ao que acontece por dentro dos micros. Chegará em tempo vermos um buraco que poderemos enquadrar nos USB e voce vai dominar seu aparelho de ar condicionado pelo seu computador ou notebook!

      CARAS, a LG e SANSUNG estão kms à frente.

      SKINKAS

      UM ABRAÇO.

      Comment


      • #4
        Na verdade, esta interface através de computador já existe, vide Set Free (Hitachi), MMS (Toshiba), VRV (Daikin), VRF (Mitsubishi) e similares LG, Carrier, etc.

        Comment


        • #5
          Tive este problema num springer, no meu caso era carga de gás R-22 incompleta, faz um cálculo de superaquecimento para certificar. O que acontece é que com carga baixa ele não esquenta a evaporadora como deveria e o sensor lê que existe a necessidade do motor da evaporadora parar para realizar o defrost.

          Comment


          • #6
            Dependendo da temperatura externa na região ,o condensador fica congelado e ele desliga o aquecimento e fica só na ventilação.Quando a condensadora volta à temperatura ele religa a ventilação interna para aquecimento.