    Bom dia amigos...
    estou com um problema e não consigo solucionar: temos um gree 24k, que funciona parte do dia, porém desliga e não consigo re ligar o equipamento, somente atraves de reset pelo disjuntor.
    O que pode ser. Placa? Sensor?

    me ajudem.

  • #2
    ele nao liga nada, ou somente o compressor?

    Comment


    • #3
      Quando ele parar de funcionar ou antes que aconteça, olhe se está formando gelo dentro , abra a tampa retire o filtro voce vai ver aletas que podem formar o tal gelo, se estiver por toda parte poderemos dizer que são duas coisas: filtro sujo ou ventilador parado; se formar gelo só de lado digamos nos tubos de entrada então pode ser falta de gás.
      Não se resume só nisso, a causa pode ser outras.
      BOA SORTE, espero ter acertado!

      SKINKAS.

      Comment


      • #4
        o filtro esta limpo e a carga de gás está ok.

        ora aciona ora não tento pelo controle e nada. ( umas 5 vezes até conseguir.)
        depois para tudo e nao funciona mais.....

        Comment


        • #5
          Aparecida.

          Tive um problema assim parecido com uma Electrolux 24.000. Ela ligava somente no modo ventilador. Quando colocava no modo Frio, ela funcionava cerca de 15 segundos e desligava. A partir daí, não conseguia fazer mais nada com ela. Ficava piscando todos os léds e nenhuma função funcionava, nem desligava, somente se desligasse da energia e retornasse a ligar.
          Como a Condensadora não estava perto da Evaporadora, no primeiro momento não percebi que a Condensadora tentava partir mas não conseguia. Depois de 3 tentativas de partida ( que era os 15 segundos ) ela travava e não aceitava mais nenhuma função (questões de Segurança).
          Depois de alguns testes, troquei capacitor, contatora etc.. descobri que o Compressor estava trancado.
          Troquei o compressor, coloquei um filtro secador, nova carga de Gás e voltou a funcionar beleza.

          Será que não foi o seu compressor que deu problema? Tente ouvir o barulho que a condensadora faz ao partir.

          Abraço.



          Postado originalmente por aparecida Ver Post
          o filtro esta limpo e a carga de gás está ok.

          ora aciona ora não tento pelo controle e nada. ( umas 5 vezes até conseguir.)
          depois para tudo e nao funciona mais.....
          Diego.

          www.climaelectric.com.br

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por aparecida Ver Post
            o filtro esta limpo e a carga de gás está ok.

            ora aciona ora não tento pelo controle e nada. ( umas 5 vezes até conseguir.)
            depois para tudo e nao funciona mais.....
            teste com um multimetro na tomada, quando o compressor parte se nao esta com problemas na rede eletrica. pos para funcionar o ar ele deve baixar de 198v.