    Me convenção pelo erro de corrigir a quantia (em gr ou kl) de gás num aparelho somente pelo superaquecimento, diferença em graus entre entrada e saída!
    O erro deve ser pelo fato de não considerar a condição do ambiente no momento da medição?
    Tudo que posso consumir como informação me leva a crer que estou completamente errado.
    Todo manual vem: Gás suficiente para tres, cinco mts e por aí adiante, outra, no manifold, r-22 = o - 60psi +/-, só que consigo um ideal na leitura de 75psi com média de 5° a 4°.
    Me ajudem por favor!
    Obrigado
    skinkas

  • #2
    Olá Skinkas!
    O melhor método para carga de fluido refrigerante é pela quantidade em kg, desde que você saiba exatamente a quantia requerida para determinado equipamento. O método do superaquecimento também é igualmente satisfatório. Porém, em equipamentos usados, qualquer sujeira nos trocadores (evaporador ou condensador) pode causar alterações, tanto no superaquecimento como no subresfriamento. Mas o equipamento precisa estar muito sujo para que esta diferença seja relevante a ponto de prejudicar o desempenho. Só recomendo que nunca faça como alguns técnicos e mecânicos por aí, que dão carga de fluido baseando-se na corrente elétrica do compressor. Não é um procedimento adequado. Quanto a pressão de trabalho (60psi +/-) também não é confiável. O que realmente vai indicar o desempenho satisfatório do condicionador de ar será o superaquecimento, independentemente da condição do ambiente no momento da medição, e o superaquecimento ideal pode ser conseguido tanto em pressões menores, como maiores do que esta, como no seu caso.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço

    Comment


    • #3
      Encima do pedido

      Conheço alguns, disse alguns, mecânicos de automóvel, para não dizer de carro, que te diz sobre o motor só de ouvido, conheço alguns técnicos de refrigeração que te diz sobre o compressor só de ouvido.
      Certa vez estava neste amigo e ele ligou uma geladeira para testar ou verificar o defeito, ligou o aparelho no amperímetro e a dita cuja partiu, ele esperou uns minutos conversando comigo e de repente me disse: pelo barulho do motor esta faltando gás!
      Não deu outra.
      Outra mentira!
      Fiquei até ele repor o refrigerante, quando "deu" a carga ele me disse: voce percebeu a diferença do funcionamento do motor do compressor?!
      Realmente o ruído ficou macio sem vibração.
      Acredite se quiser, mas conferindo possíveis vazamentos e outras coisas, depois de dias na oficina a mesma ficou um brinco.

      Comment


      • #4
        Michel Técnico - trabalho com manutenção e instalação

        Oi gente meu nome é Michel da silva e sou dono da MS Técnica MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT E ACJ (ar condicionado de janela),resido em Belém-pa,trabalho com todas as marcas do mercado.
        contato: (91)8026-6477
        E-mail: instaleagora@gmail.com

        Comment


        • #5
          O superaquecimento não é a diferença entre a entrada e saída, e sim é o diferencial entre a temperatura do fluido em evaporação e a temperatura na superfície da tubulação.
          O ponto de medição de ser efetuado mais próximo do compressor possível na linha de sucção, através de um termômetro de bulbo em contato com a superfície do tubo devidamente isolado da temperatura ambiente.
          Com o termômetro instalado corretamente , instale o manômetro na linha de sucção, coloque o equipamento em funcionamento, após establizar a pressão, faça a leitura da pressão e relacionado com a temperatura de "Pressão de Vapor" a diferença entre a leitura do termômetro e a "Pressão de vapor" deve estar entre 4 a 5ºC,
          se estiver alta deve se adicionar refrigerante se estiver abaixo deve se remover refrigerante.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por skinkas Ver Post
            Me convenção pelo erro de corrigir a quantia (em gr ou kl) de gás num aparelho somente pelo superaquecimento, diferença em graus entre entrada e saída!
            O erro deve ser pelo fato de não considerar a condição do ambiente no momento da medição?
            Tudo que posso consumir como informação me leva a crer que estou completamente errado.
            Todo manual vem: Gás suficiente para tres, cinco mts e por aí adiante, outra, no manifold, r-22 = o - 60psi +/-, só que consigo um ideal na leitura de 75psi com média de 5° a 4°.
            Me ajudem por favor!
            Obrigado
            skinkas
            O superaquecimento não é a diferença entre a entrada e saída, e sim é o diferencial entre a temperatura do fluido em evaporação e a temperatura na superfície da tubulação.
            O ponto de medição de ser efetuado mais próximo do compressor possível na linha de sucção, através de um termômetro de bulbo em contato com a superfície do tubo devidamente isolado da temperatura ambiente.
            Com o termômetro instalado corretamente , instale o manômetro na linha de sucção, coloque o equipamento em funcionamento, após establizar a pressão, faça a leitura da pressão e relacionado com a temperatura de "Pressão de Vapor" a diferença entre a leitura do termômetro e a "Pressão de vapor" deve estar entre 4 a 5ºC,
            se estiver alta deve se adicionar refrigerante se estiver abaixo deve se remover refrigerante.

            Comment


            • #7
              42lucc22c5

              Bom dia, meu nome é Alexandre, trabalho com manutenção e instalação de condicionadores de ar, atualmente estou precisando de uma ajuda, estou com este aparelho da CARREIR 42LUCC22C5, que funciona 2 min. e logo depois ele desliga e fica piscando um led verde (auto), e não consigo ligá-lo novamente, só depois que desarmo o disjuntor e religo novamente, daí, ele funciona novamente 2 min. e logo apresenta o mesmo problema, se souber alguma coisa sobre isto me ajuda.

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por ALEXANDRE MAGNO Ver Post
                Bom dia, meu nome é Alexandre, trabalho com manutenção e instalação de condicionadores de ar, atualmente estou precisando de uma ajuda, estou com este aparelho da CARREIR 42LUCC22C5, que funciona 2 min. e logo depois ele desliga e fica piscando um led verde (auto), e não consigo ligá-lo novamente, só depois que desarmo o disjuntor e religo novamente, daí, ele funciona novamente 2 min. e logo apresenta o mesmo problema, se souber alguma coisa sobre isto me ajuda.
                colega dizer na buxa o que e o defeito e dificil, mais esse ar de 22000btu modo frio e equipado com placa na condensadora verifique se o transformador abaixador de tensao de 220v para 12v da placa da condensadora nao queimou se pifou o led vermelho vai estar apagado verifique se nao esta com excesso de gas verifique os capacitores do compressor e tambem do ventilador e do motor da turbima se o compressor nao esta com defeito se nao tem cabos de interligaçao com mal contato tudo isso colabora para o ar desligar e voce precisar desligar e ligar o disjuntor

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por Cícero Freitas Ver Post
                  Olá Skinkas!
                  O melhor método para carga de fluido refrigerante é pela quantidade em kg, desde que você saiba exatamente a quantia requerida para determinado equipamento. O método do superaquecimento também é igualmente satisfatório. Porém, em equipamentos usados, qualquer sujeira nos trocadores (evaporador ou condensador) pode causar alterações, tanto no superaquecimento como no subresfriamento. Mas o equipamento precisa estar muito sujo para que esta diferença seja relevante a ponto de prejudicar o desempenho. Só recomendo que nunca faça como alguns técnicos e mecânicos por aí, que dão carga de fluido baseando-se na corrente elétrica do compressor. Não é um procedimento adequado. Quanto a pressão de trabalho (60psi +/-) também não é confiável. O que realmente vai indicar o desempenho satisfatório do condicionador de ar será o superaquecimento, independentemente da condição do ambiente no momento da medição, e o superaquecimento ideal pode ser conseguido tanto em pressões menores, como maiores do que esta, como no seu caso.
                  Espero ter ajudado.
                  Um abraço
                  Meu amigo, bela explicação! Digna de um bom profissional que deve ser.