  • Vazamento ii

    Deparei com um aparelho de ar condicionado com insignificante falta de carga de gás, começando a incomodar o proprietário pela perceptível diferença na eficiência do mesmo. Pergunto: onde está o vazamento, pois este aparelho não apresenta rastro (umidade ou oleosidade caracteristica e aparente nas conexões) que possa denotar ( não possuo o detetor de gás), funcionou bem um ano? Por acaso alguém já desconfiou ou deparou com as tampas das válvulas sem aperto, se é que pode ter vazamento por elas? Acredito que neste caso perdeu-se gas por uma delas. "ME AJUDEM POR FAVOR"

    correção: leia ll (dois) em vez de ii.
    Last edited by skinkas; 16/05/12, 19:23.

  • #2
    Sim pode haver vazamento nas tampas de valvulas, este vazamento é lento.

    Comment


    • #3
      Se você não tem um detector de vazamentos, o melhor a fazer é pressurizar o sistema com nitrogênio (200 a 300 psi) e procurar o vazamento pelo método tradicional e infalível da espuma de sabão. Este método nunca falha. Depois de encontrado e sanado o vazamento, é só fazer vácuo e dar nova carga de gás. Muitas pessoas costumam apenas completar a carga, sem encontrar e eliminar o vazamento. Depois de um tempo, o problema volta, ou seja, você resolveu o problema temporariamente.

      Comment


      • #4
        Ja tivemos um problema semelhante durante dois anos não descobrimos o vazamento, usamos todo o tipo de detector sem sucesso, a única maneira foi pressurizar o equipamento com nitrogênio e mergulhar num tanque com água, o vazamento era na serpentina do evaporador, causado por corrosão galvânica, apresentava microbolhas.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por skinkas Ver Post
          Deparei com um aparelho de ar condicionado com insignificante falta de carga de gás, começando a incomodar o proprietário pela perceptível diferença na eficiência do mesmo. Pergunto: onde está o vazamento, pois este aparelho não apresenta rastro (umidade ou oleosidade caracteristica e aparente nas conexões) que possa denotar ( não possuo o detetor de gás), funcionou bem um ano? Por acaso alguém já desconfiou ou deparou com as tampas das válvulas sem aperto, se é que pode ter vazamento por elas? Acredito que neste caso perdeu-se gas por uma delas. "ME AJUDEM POR FAVOR"

          correção: leia ll (dois) em vez de ii.
          pode ser sim pelas tampas valvolas, mais tbm pode ser no capilar, pois o mesmo fica rosando nele propio até furar um micro vazamento, e tbm da uma olhada na evaporadora, se la nao tem vestigio de olho, pois é onde fas muito mecanico quebrar cabeça, pois quando aparece vazamento la é muito raro encontrar, geralmente ele fura onde prende aquele sensor na serpentina.

          Comment


          • #6
            já encontrei um aparelho da york com vazamento na evaporadora.era pequeno e dificil de encontrar.outro aparelho deu vazamento pelas válvulas,sendo necessário usar teflon nas tampas.

            Comment


            • #7
              Estou com um Consul Bem Estar de 7000 com estas características de defeito. Pq a evaporadora só resfria na serpentina superior, ja na inferior a temperatura é normal. No caso de ser o vazamento na serpentina, tem como consertar ou precisa trocar toda a serpentina. (obs. O cliente mora na praia).
              Se alguem tiver uma orientação, agradeço.
              Last edited by rgpalm; 07/02/13, 09:57.

              Comment


              • #8
                Consul Bem Estar 7000

                Postado originalmente por rgpalm Ver Post
                Estou com um Consul Bem Estar de 7000 com estas características de defeito. Pq a evaporadora só resfria na serpentina superior, ja na inferior a temperatura é normal. No caso de ser o vazamento na serpentina, tem como consertar ou precisa trocar toda a serpentina. (obs. O cliente mora na praia).
                Se alguem tiver uma orientação, agradeço.
                A condensadora fica logo abaixo da evaporadora, com tubulação elicoidal de + ou - 2 mts.

                Comment