Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

duvida de iniciante

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • duvida de iniciante

    sanado o vazamento, faz vacuo de novo, ou só completa o gás.

  • #2
    Postado originalmente por william Ver Post
    sanado o vazamento, faz vacuo de novo, ou só completa o gás.
    O mais recomendado é fazer o vácuo novamente, pois o sistema foi aberto e pode ter acumulado umidade ou sujeira. O gás pode ser recolhido para que depois do vácuo seja feita a complementação ou nova carga.
    WebArCondicionado
    Compare preços de ar-condicionado
    http://www.webarcondicionado.com.br/

    Comment


    • #3
      se vazou e ainda continua com alguma pressão de residuo e sanado o vazamento, com aperto de conexão por exemplo, é só repor a falta.
      caso contrário se entrou ar por abertura e troca de peças, o vácuo faz parte.
      um abraço.

      Comment


      • #4
        Se o equipamento funciona com gás 410a terá que fazer vácuo pois este novo refrigerante não aceita repor o refrigerante que vazou pois oque sobrou não mantem toda característica.

        Comment

        Working...