Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

split york 7500 btu quente/frio não gela e compressor superaquece.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • split york 7500 btu quente/frio não gela e compressor superaquece.

    Olá pessoal instalei um ar split york. fiz como sempre faço, instalação elétrica, verificação de vazamento com nitrogênio, vácuo. Mas o danado não gela, refiz a verificação de vazamento, vácuo e adicionei r22. Alguém pode me dizer se já se depararam com esse problema e qual pode ser a solução?

    Grato

  • #2
    então eu nunca instalei aparelho novo com problemas ok, verifique rede eletrica, meçã amperagem veja se esta chegando 220 vts na borneira do compressor, se sim, teste o compressor direto se o mesmo esta aquecendo pode esta em curto, o compressor parte ou não. mande resposta.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por cardiavia Ver Post
      olá pessoal instalei um ar split york. Fiz como sempre faço, instalação elétrica, verificação de vazamento com nitrogênio, vácuo. Mas o danado não gela, refiz a verificação de vazamento, vácuo e adicionei r22. Alguém pode me dizer se já se depararam com esse problema e qual pode ser a solução?

      Grato
      talvez a falha seja um entupimento na solda, isto é sintoma de entupimento.

      Comment

      Working...
      X