  • Disjuntor Desarmando Split K-7

    Ar Condicionado modelo K-7 Hitachi desarma o disjuntor em 5 min de funcionamento. Dimensionamento de disjuntor está correto, mesmo assim já troquei por outro igual e continua desarmando. O que mais pode ser?

  • #2
    Se você tem certeza que o disjuntor e os condutores estão dimensionados corretamente, provavelmente o seu compressor está com algum problema ou o sistema está com excesso de gás. Verifique qual a corrente que o compressor está consumindo e a pressão do sistema.
    Last edited by dani piresk; 06/02/14, 10:24.

    Comment


    • #3
      faça a medida de corrente, qual tipo de dinjuntor vc ta usando, tente colocar um dijuntor comum, veja o protetor termico.

      Comment


      • #4
        vc observou se o compressor parte,ou apenas faz barulho antes do dijuntor cair?