Samsung Virus Doctor Quente/Frio 220V

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Samsung Virus Doctor Quente/Frio 220V

    Prezados a situação é a seguinte,
    Fiz a instalação de um equipamento Samsung Virus Doctor Quente/Frio 220 V é acontece o seguinte: Ao acionar o AC, o compressor parte normalmente, pressão do sistema com 60psi e refrigera legal por um período, derrepente a pressao do sistema sobe para 125psi e perde a refrigeração como se o compressor desarmasse, porém abri a Unidade Condensadora e o compressor continua funcionando. Corrente de trabalho do equipamento em 3,4 A e Temperatura do Compressor em 45ºC. Testei os sensores da Serpentina e segundo a medição com o amperimetro estão perfeitos. Pode ser a placa? Ou o compressor defeituoso?
    Me deêm uma luz.
    Micael
    Fotos
    20140131_193422.jpg20140131_193349.jpg20140131_193710.jpg20140131_193737.jpg20140131_193801.jpg20140131_193422.jpg20140131_193349.jpg20140131_193710.jpg20140131_193737.jpg20140131_193801.jpg
    Micael Fonseca
    E-mail - topparcondicionado@gmail.com

  • #2
    Hum...quente/frio? pode ser a solenoide da valvula ou valvula reversora heim....monitora a solenoide ve se ela nao ta desarmando...