  • me ajudem

    tenho uma york que funciona 1 minuto e depois ela para o trabalho apresentando o erro F6. ME DEEM UMA LUZ.

  • #2
    F 6 no hi wall york se refere ao motor da turbina da evaporadora. Verifique o chicote do motor na placa. O motor pode estar sem problemas. Desligue o disjuntor , retire o chicote, ligue o disjuntor , o código F 6 ainda estará no display, conecte o chicote e veja se o F 6 sai...

    Comment


    • #3
      Marcio obrigado pela ajuda

      Comment


      • #4
        Marcio estou com uma maquina que apos desligala no controle a turbina permanesse funcionando com o displei desligado ea condensadora tambem. Pode me ajudar denovo

        Comment


        • #5
          Qual a marca modelo do aparelho? Alguns modelos recentes ( inclusive york ) continuam funcionando por algum tempo mesmo depois de desligar no controle, mas acredito que não passe de 1 min.

          Comment


          • #6
            E um comeco e a turbina permanasse ligada mes desligando o evaporador