    Pessoal, tenho um Daikin 12k inverter e reverso (Q/F) instalado faz 14 meses no meu quarto.
    O ar funciona bem, gela bem, sem novidade.
    Ocorre que a válvula menor da linha de líquido (cano de 1/4") está congelando levemente quando ligo o ar. Depois de 1 min ela descongela e não volta a congelar. Aquele leve congelamento não consegue se formar mais, mas fica gotejando.
    O que pode ser? Vazamento?
    A propósito estou utilizando um disjuntor de 10A, pois na condensadora li que a corrente máxima é de 9,7A. O disjuntor nunca caiu. Mantenho ou sigo o manual e coloco 15A?

  • #2
    Olá amigo, esses sintomas são normais, o fato de a válvula de alta congelar quando você liga é por que o gás nao equalizou ainda no sistema, após alguns segundos ela descongela. só seria anormal se ela se mantesse congelada, ai seria falta de gás. E no caso do dusjuntor, pode permanecer com o de 10a mesmo...