    Olá

    Estou tentando resolver um problema de um aparelho Elgin 60.000 BTUs. Ele não liga nem compressor nem ventilador. Primeiramente fui testar o contator para ver se não estava com defeito, quando aciono o contator manualmente, ele parte tanto o compressor como o ventilador porém não gela, também notei que a pressão do gás com o aparelho desligado está em 160 PSI (tubo de baixa) e quando o compressor é acionado a pressão não abaixa. Será que o compressor está com defeito?A pressão não deveria baixar mesmo acionando o contator manualmente?
    Realmente estou boiando neste caso.

  • #2
    Fases invertidas

    Comment


    • #3
      fases invertida e defeito na placa provavelmente, pois não manda sinal.

      Comment


      • #4
        Cara tu manteve a contactora por bastante tempo presionada para ver se muda a pressao. Ele nao deve tar armando por causa que ele tem 2 cebolinha pressostato.